本帖最后由 Daniel.y 于 2010-9-4 10:12 编辑
2010年4月20日至6月6日,我中心顺利完成KB建滔广场试桩检测试验工程,本工程共进行了4根试桩的成孔质量检测、低应变动测、桩身内力测试、竖向抗压静载荷试验。静载荷试验采用锚桩法,最大加载为15400kN,加荷级数为20级。该项目是中心目前承接的单桩承载力测试值最大的项目,且是中心首次独立承担在桩身静载荷测试过程中,同步进行桩身内力测试的项目。中心对此项目高度重视,组织专门人员,编制专项方案。从应力计的安装、测试传感器的检查、测试平台的搭设到静载测试中的数据采集,中心都进行了仔细精密安排,从而确保了本项目检测工作的顺利完成,受到业主、设计、施工、监理等单位的一致好评。该项目的顺利完成,充分展示了我中心基桩静载测试的整体综合实力,为今后承接类似项目积累了丰富经验。
地基基础检测室通讯员 徐卫民
二O一O年六月二十五日
|