荣盛中央广场基坑支护工程
监
理
实
施
细
则
编 制 人:
审 核:
广州高新工程顾问有限公司
年 月 日
第一章 工程概况 荣盛中央广场工程位于海滨大道北76号,分为A、B两个地块,
呈L型。南侧与荣盛华府相邻。旁边为规划路。基坑总长约1420米。三层地下室。基坑开挖深度15.5米,场地原为码头,场区原建筑物均
已拆除。拟建建筑物包括A、B区共十栋32层(开挖深度15.5 m),最高栋为199点米。商业中心3层(开挖深度8.3 m),框剪结构核心筒结构。 本工程由广东省建筑设计研究院设计,工程桩采用直径Φ500PHC(125 )AB 桩。深基坑支护工程由湛江市规划勘测设计院,监理单位:广州高新工程顾问有限公司;施工单位:中国建筑第八工程局。
基坑支护区域设计正负零±0.000 m标高相当于绝对标高4.2 m,基坑底开挖标高为0 m~-15.5 m,基坑支护区域开挖平均深度约为8 m左右,由荣盛集团有限公司提供的地勘报告、基坑支护图纸作为现场监理依据。 |
|