发表于 2016-6-14 12:19:30
|
显示全部楼层
地下室情况:地下1层
标准层层高:首层:5.4m,标准层:2.9m
最大建筑高度:103.3m
3、脚手架搭设概况 本工程为保利(湛江)原景花园一期1标段工程外脚手架工程(共5栋塔楼),建筑最大高度为103.3m,工程脚手架需搭设最大高度为104.8m。脚手架拟从第三层楼板悬挑搭设,1-2层采用落地双排扣件落地式钢管脚手架,搭设高度为
8.3m,三层以上采用悬挑脚手架,悬挑式脚手架及落地式脚手均采用双排扣件钢管外脚手架,全高全封闭。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定双排立杆脚手架搭设高度不得超过50米以及考虑到本项目为临海地势,故采用三次悬挑(分别在第3层、第14层、第25层)。每4层结构采用钢丝绳卸荷一次。每根立杆都必须卸荷,卸荷吊点设置在结构边框加梁上。卸荷层分别是第4层、第8层、第12层、第15层、第19层、第23层、第26层、第30层。悬挑脚手架搭设于工字钢挑梁上。 |
|