7月18日,苏州轨道交通8号线全线热烟测试在公司苏州轨道交通8号线项目陆慕古巷站(陆慕老街站)站举行,测试一次顺利通过,为项目开营运营打好坚实基础。
热烟测试是城市轨道交通初期运营前安全评估专项验收工作的一项重要内容,主要是模拟车站发生火灾后,根据车站的火灾探测报警系统、通风排烟系统、站台门系统、应急照明、车站广播、疏散指示、闸机、电扶梯等设备的工作效果、可靠性及联动状况,判定各消防系统在火灾等事故情况下能否确保乘客及时疏散。
本次热烟测试试验,建设、运营、设计、监理、施工、设备厂家、综合联调、中国安科院等多家单位和部门全程参与、通力协作,主要检测了陆慕古巷站(陆慕老街站)站厅层公共区火灾和站台层火灾两个测试工况。通过燃放火焰和烟雾,人工模拟火灾工况。测试材料开始燃烧后,站内通风排烟设备、闸机、广播、照明等系统迅速切换到火灾模式,设备联动及测试数据满足国家标准要求。 |
|