发表于 2010-10-27 17:26:20
|
显示全部楼层
中兴通讯有多高?
绍卫星 发表于 2010-10-27 14:59
1、中兴通讯研发大楼位于深圳高新区南区B3地块,是集科研、办公、展览为一体的现代化超高层建筑。建设单位:中兴通讯股份有限公司;设计单位:深圳市电子院设计有限公司;监理单位:深圳现代建设监理公司;施工单位:中建二局深圳分公司施工总承包;合同承包价1.88亿元,合同工期:开工时间2004年6月18日,竣工时间2005年10月18日。
2、本工程总建筑面积65569.52m2,地下结构2层,地上结构36层,建筑总高度157.95m,基坑一般深度-10.5m,电梯井基坑最深处标高-14.85m。整个地下室各有2个圆弧形进出车道,局部为战时人员掩蔽所,平时为车库及设备用房,层高为3.60~5.0m,地下室室外顶板面标高-1.40 m,室外地面设计标高-0.60 m,覆土厚800mm。地上主体结构首层层高7.6m,避难层层高4.8m,标准层层高4.0m,标准层面积为1559.12m2/层,功能为产研用房。本建筑形式新颖,外墙为玻璃幕墙,外轮廓为弧面形状,立面效果丰富,上下均有变化。
㈡、结构设计概况
1、本工程设计采用人工挖孔灌注桩基础,由业主委托指定分包施工。地下室结构为框-筒组合结构,框架柱有钢管砼组合柱及钢筋砼柱,核心筒为钢筋砼剪力墙并设H型钢暗柱,钢管柱直径为1200mm,剪力墙厚200~600 mm,地下室底板厚500 mm、地梁上翻500mm,核心筒基础CT3承台周长78.9m、高2.2~5.95m为大体积砼。地下1层楼板厚150~200 mm,地下室外墙厚400 mm、顶板厚180~200mm。
2、本工程主体结构体系采用钢筋混凝土剪力墙核心筒、钢管混凝土组合柱、钢-钢筋混凝土组合梁的结构形式,核心筒为钢筋砼剪力墙并设H型钢暗柱,钢管柱直径为1200~700mm,剪力墙厚200~600mm,楼板厚120~180mm,核心筒周长近70m。
3、砼强度等级:①地下室砼强度等级:底板、外墙、顶板及地下1层车道墙为C30P8,核心筒剪力墙、钢管柱为C60,其它均为C30。②楼板、屋面板及女儿墙为C25,核心筒剪力墙、钢管柱为C60~C40。
4、设计采用钢材:HPB235直径6~8mm,HRB335直径10~14mm,HRB400直径16~32mm,钢板、型钢为Q345B。
㈢、本工程进度
本工程2004年6月18日开工(挖土),2005年10月18日竣工。总的工期分成三个合同阶段完成:2004年8月16日出正负零地面;2005年3月30日主体完工;2005年10月18日交付使用。地下结构已于2004年8月15日完成,较合同工期提前1天;地上主体结构于2005年3月21日封顶,较合同期提前9天,2005年12月竣工验收。 |
|