昨日去看了下位于相别路新建的友谊酒店,不能不说酒店位置选址不错,紧邻宋夹城东门,周围自然环境一流,入住率能得到很好保障,很适合建度假型酒店。
    对于旅游城市来说,酒店宾馆的选址很重要,如果一味的听政府忽悠,说什么将来某某某地会是发展的重点,那么就会步西区某国际酒店的后尘,硬件及牌子再响,入住率也得不到保障。相反的例子是,东关古渡附近,某授权挂牌国际星级酒店,即使硬件和服务再差,一样不愁入住率。就目前而言,宋夹城西门北侧及保障湖北侧两块空地最适合建度假村或民宿。挥师上岗?还是等三五年吧(如果不是政府投资的话)。君不见,岗上的村庄还没拆迁道路还没重建,能营造出怎样的度假环境?
   而就友谊酒店工程来说,钱花了,问题却是一堆。举例来说:1.冷热水管使用PPR管,PPR应用在居民建筑中或许还行,而用在酒店上却存在着问题。第一,漏水问题,冷水管还好些,漏的不是太多,但长久无人使用生活水,管路放出的水有恶臭味,这是让客人投诉的节奏么?第二,热水管漏水是大概率发生的情况,这是停水检修给客人换房的节奏。主干管也是PPR漏水的话,一条线全得停。如是旅游旺季,能有空余房间用来调房么?2.下水管全部采用的是PVC管材,这管材用来做雨水管没问题,如果污水管堵塞,疏通时如何能保障管壁不会破损?尤其是随着时间的推移,管材越来越脆。3.多联机的应用。多联机应用在办公场所还说的过去,因为要求不是太高。而一旦一台卡式机出问题信号反馈给主机,会造成主机停机,其所控区域全无空调效果。同时,多联机制热效果差是通病。这也就是为何多联机不适合应用在酒店客房的原因所在。造成以上问题的原因在与,投资方对酒店不熟悉,设计方没做过酒店设计,对酒店要求不清楚。而在实际施工过程中,投资方又不知让酒店工程部及早介入,隐蔽工程问题的查找就更无从谈起,任凭既成事实,造成后期维修量大增而又无法从根本上解决问题的垃圾工程。
   凡此种种问题,并不是只存在于友谊酒店,可以说是扬州大多数新建酒店存在的通病。既然建,就要建的专业,建的高质量,也就不会花冤枉钱了。