武进规划展馆二期(莲花馆)工程是武进区重点项目,截止到12月25日,项目主体钢结构已安装完成,外围的花瓣吊装也将近尾声,在此阶段,需要及时并定期对该工程主体结构进行变形监测,武进规划与测绘院在接到建设方委托后,迅速派员提供服务,对武进规划展馆二期(莲花馆)工程开展了变形测量工作。
根据武进规划展馆二期(莲花馆)工程建设工作领导小组办公室的要求,此次检测工作需测出莲花馆南球主体钢结构的平面和高程方向上的变形量。由于施工现场钢梁表面已经被铺上模板,有些待检测点已无法实地恢复,此外,外部钢结构花瓣的吊装,致使现场通视条件极差,用传统单一的测量方法无法开展工作。前往现场的两位测绘员积极与建设单位沟通,结合现场实地情况,探讨施测方法,最终巧妙的制定了利用高精度全站仪进行平面坐标测量、放样与三角高程测量相组合的测量方案。测量过程中我院职工与施工单位相互协作,合理有效地解决了测量过程中的不通视等问题,保证了现场观测数据的准确性,并及时提交了测量检测报告书。
本次变形检测工作情况特殊、工序复杂,但由于我院职工方案合理、方法得当,高效快捷地完成了检测任务,得到了有关领导的充分肯定。这次检测任务又一次锻炼了我院测绘技术人员解决各种问题的综合能力,既促进了职工业务水平进一步提高,同时也为莲花馆工程的顺利建设提供了重要的技术支持和保障。
|