发表于 2013-11-1 13:23:48
|
显示全部楼层
▶◀anc
居住在首尔蚕室建设123层高的第二乐天世界将进入火灾预防建筑材料有严重缺陷的政府调查结果证实。
乐天方面强烈否认,要求重新实验。
赵永翊记者独家报导。
▶vcr◀
高555米、123层的第二乐天世界的施工现场。
只要发生火灾,火势安慰,以防내화承受制裁充电,施工。
国土交通部和韩国建设技术研究院已经施工的내화忠转载,部分耐得多少和是否进行实验的结果,得出了。
以实际温度加热温度火灾900度。
公社내화用于只需10分钟,忠清全炭,同时实验的其他产品几乎没有受损。
再实验结果。
시방许尚木密度세제곱미터党100公斤以上的时间才能使用,但只有76公斤产品是施工被火烧不到分析抛弃。
syn◀▶女人焕博士/建设技术研究院
“(密度)75左右使用,那么等级不合适,可以了。”
这是为了减少建设费用,未使用的产品规格有人提出疑惑。
▶◀syn明洙议员/新享受党
真正的产品被选定、施工是否持续进行彻底的管理监督应该制定系统。”
乐天建设方面使用的产品是由世界着名超高层建筑物中使用的是与样本收集过程的破损和产品性能低下的可能性。
▶int◀黄行政组长/乐天建设
“我们公司与制造商在内的相关公司参加考试,并进行了在场的情况下,我想。”
另外,财政实验中也出现问题,则20层到施工的产品将全部被更换。
建设技术研究院在实验样本反驳说:“没有问题。”
以下是韩国的报道
mbc新闻兆永翊。
记者永翊兆 cyi @ mbc“。co . kr
看到很多新闻 |
|