发表于 2016-11-23 23:35:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 6111 于 2016-11-26 12:37 编辑
这里面需要更正自己以前的误区,核心筒内收后每次顶升高度为4.5米,并不是内收后的层高,也就是说核心筒首次内收后顶升8次,实际完工楼层为9层,也就意味着第90顶时,因67、68、69三层的层高原因,经过计算第90顶时实际完成浇注楼层正好是92层,当90顶时核心筒内部实际上已经进行了二次内收,可能就要更换改为外挂式二个塔吊及顶模的再次改造。(在新年前完成90顶就很理想。。。不过如果经常出现近期这种天气,还是以安全为重) |
评分
-
1
查看全部评分
-
|