设计主要难点简述:
1、裙房不分缝,形成大底盘多塔结构,受力复杂;
2、1#办公楼因立面效果采用了斜柱收进;
3、3#4#住宅楼为提高裙房及地下室的商业价值,在七层进行了高位转换。
超限设计过程简述:
我司按广东省《高规》(DBJ/T 15-92-2021)进行了中震等效反应谱分析,中震等效弹性时程分析,并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明,结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求,所采取的抗震加强措施有效,可实现结构的抗震性能目标。
除主要分析外,还进行了专项分析作为设计补充,主要包括楼板应力、温度应力、塔冠、斜柱、转换桁架、徐变收缩等分析。 |