发表于 2011-10-21 20:08:53
|
显示全部楼层
据了解,117大厦项目正在进行地下结构部分施工,近日已完成10万平方米基坑的第二道环形内支撑,基坑开挖也已经到了最大深度26.65米。这为今年12月份7万立方米巨型底板混凝土浇筑打下了良好的基础;
据项目负责人介绍,项目基坑工程平面分为A、B、C、D四个区,B区为37层的靠山楼,D区为117大厦塔楼,A、C区为裙楼区域。117大厦工程基坑开挖面积13.9万平方米,相当于18个标准足球场。地下室工程是地下3层,局部4层,总建筑面积34.2万平方米,地下室结构部分混凝土总量约37万立方米,钢筋总量约8万吨,钢结构总量约1.4万吨。
负责人同时表示,针对地库工程体量巨大、工期超紧,施工组织难度罕见,同时地库平面分区、结构形式多样,且要进行结构换撑,施工流程复杂的特点,项目部在基坑周边设有三轴搅拌桩止水帷幕,支护采用浅层二级放坡、深层“两墙合一”的地下连续墙加两道钢筋混凝土内支撑的支护形式,其中C区为环形支撑,圆环直径188米。C区南侧为重力坝加钢管斜支撑的支护形式,D区坑中坑为地下连续墙加预应力锚杆的支护形式。地下室工程B区靠山楼则采用双核心筒--框架结构,D区117塔楼为巨型柱--核心筒--伸臂桁架结构,裙楼区域地下室为框架--剪力墙结构。
此外,117塔楼C50底板超厚超大,巨型柱C70自密实混凝土,混凝土性能要求高、难度极大;底板、巨型柱50毫米粗大直径钢筋,单根钢筋超重,且要贯穿钢结构柱脚、在巨型柱内狭小空间作业,加工、转运及绑扎难度巨大;钢结构深化设计及加工制作难度大;大型钢构件现场吊装、焊接难度大等7大施工重点与难点都将成为项目部今后攻关的重点。 |
评分
-