昆明地铁五号线五标弥勒寺站围护结构地下连续墙正式开槽施工

弥勒寺站是五号线和一号线的换乘站,为地下三层岛式站台车站,车站采用半盖挖法施工(部分全盖挖),总建筑面积为14907.82㎡,中心里程外包宽度23.3m。围护结构采用1200mm厚地下连续墙+加内支撑体系。地连墙钢筋笼最长达48.06米,笼重67.7t,采用单笼整体吊装方案,为确保钢筋笼吊装安全,项目部于2017年4月27日组织地连墙钢筋笼吊装方案专家评审会,并顺利通过评审。

五号线五标施工工期紧,前期交通疏解方案复杂,管线改签难度大,为了在确保安全和质量的前提下加快施工进程,按业主要求节点完成施工任务,在项目推进过程中,项目领导精心组织,细化施工方案。人、机、料、法、环五管齐下,见缝插针,紧锣密鼓的安排施工任务,在项目上下共同努力下。终于在2017年5月7日达到弥勒寺站地下连续墙施工条件,并顺利完成首幅地连墙浇筑。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 20:13:39 | 显示全部楼层
昆明地铁5号线土建三标穿金路站首幅钢筋笼成功入槽

5月16日,昆明地铁5号线土建三标穿金路站却热火朝天。硕大的钢筋笼像是一位步履蹒跚的“老者”,拄着由两台履带吊构建的“拐杖”缓缓前行,其步履维艰的每一步都扣动着所有在场人的心弦。经过1个半小时,终于来到指定槽段边;2个半小时后,首幅钢筋笼庞大的身躯顺利入槽。至此穿金路站主体围护结构施工全面拉开帷幕。

在地下连续墙施工中,长、大钢筋笼吊装是一大技术难点。项目领导和各部门严密测算,认真分析,并在考虑起吊安全性、槽段稳定性的前提下,对吊装设备、吊点和桁架采取了一系列的技术优化措施,最终制定了钢筋笼设6道吊点,采用320吨履带吊作为主吊和260吨履带吊作为副吊的吊装方案,使得长43.5米、总重达60吨的S10-40方形钢筋笼一次性整体吊装成功,并顺利入槽。

该钢筋笼的顺利入槽不仅保证了该幅地下连续墙的正常施工,而且也为今后起吊更长更重的钢筋笼打下了坚实的基础。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 20:14:32 | 显示全部楼层
昆明市督导组亲临5号线白云路站现场指导工作

5月17日,昆明市高速公路、地铁及铁路建设工作者督导组领导莅临昆明轨道交通五号线土建3标项目白云路站现场,督查3标目前工作进展,调研白云路站交通疏解及建设情况。
西南分公司党委书记兼五号线3标项目经理张士强向市督查组领导详细讲解了目前3标白云路站建设情况以及目前工作面临的问题。
市督查组各位领导听取汇报后,就相关问题进行了讨论,并提出指导意见:白云路站要加快交通疏解进度,所遇相关问题积极协商全力配合,并继续贯彻安全文明施工方案,争取早日达到开工条件。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 10:05:34 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 15:02:15 | 显示全部楼层
(弥勒寺站是五号线和一号线的换乘站),这一号线还是没有完整吗...
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 18:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
新阿豆 发表于 2017-5-26 15:02
(弥勒寺站是五号线和一号线的换乘站),这一号线还是没有完整吗...

现在正在运行的是1号线一期和1号线支线,二期现在有得胜桥、金碧广场、弥勒寺三个站动工
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-4 10:22:26 | 显示全部楼层
地铁五号线龙庆路站路改已接近尾声。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-6 20:14:13 | 显示全部楼层
当前,昆明地铁五号线穿金路地下连续墙已施工10幅,长450米。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 16:51:27 | 显示全部楼层
昆明轨道交通五号线3标穿金路站开启“百日大干”活动

近日,公司为确保各项目2017年年度施工任务和产值目标的完成,自6月18日起在各项目开展“百日大干、确保年度产值目标实现”劳动竞赛活动。

昆明地铁五号线3标围护结构地下连续墙5月11日正式开工,6月18日~9月25日开启百日大干计划,项目本着在安全、质量可控的前提下,把竞赛当作苦练内功的有效载体,抓实、抓细、抓出声势,现场施工24小时不停歇,计划完成47幅地下连续墙,产值为3268万元。

项目经理张士强强调:“五号线3标项目要全面工作争第一、时时处处争第一、方方面面争第一,前行的路上风浪或许更大、困难或许更多,但只要我们项目人员团结一心,就一定能完成各项目标任务。百日大干任务我们势在必行!”
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 12:48:29 | 显示全部楼层
tabsun 发表于 2017-6-7 16:51
昆明轨道交通五号线3标穿金路站开启“百日大干”活动

近日,公司为确保各项目2017年年度施工任务和产值 ...

路过穿金路看到工程,比想像的快
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-11 22:04:30 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 10:32:29 | 显示全部楼层
地铁5号线世博园站围挡 将做4项整改提升安全



都市时报首席记者 黄朝红
  本报9日报道了地铁5号线围挡施工给东三环与白龙路交叉口带来的交通乱象,昨天上午,市交警支队六大队与地铁5号线世博园站施工单位协调,将做出4个方面的整改,使该路口交通更加安全、规范。
  乱象
  东口提前右转车道没了
  地铁5号线的第一个站就是世博园站,围挡范围比较大,从东三环一直到世博园门口,占据了白龙路北端东侧几乎半幅路面,使原来双向8车道的道路缩小到双向6车道。从北向南的车辆,由原来的2左3直1右缩窄为2左2“直+右”。但是,影响最大的是东口,由于围挡南侧已经接近非机动车道,原先不受信号灯影响的右转车道,现在由于非机动车都挡在前方,东口可以提前右转的车辆被阻挡,机动车在散乱的非机动车道中穿行,安全隐患极大。
  本报报道了这个交叉口的乱象后,相关单位责成施工单位、交警实地勘察,及时改正。世博园地铁站施工单位于昨日凌晨在北口临时安装了信号灯,在东口安装了人行横道指示灯,还将东口地上废弃的斑马线用黑色沥青覆盖。由于昨天天气热,沥青被轮胎粘走,被覆盖的斑马线又露了出来。而且,该路口东口的机动车停止线在斑马线的两侧各有一条,一些车辆看不清停止线,在冲过斑马线后才停住。
  尽管施工单位连夜增加了一些交通设施,但还有部分不符合要求,仍留有安全隐患,容易造成交通事故。
  整改
  东口一条直行道改右转道
  昨天是周六,市交警支队六大队孙文军大队长上午9点赶到该路口,通过调研,并与地铁公司、施工单位负责人协商,确定尽快整改以下四个方面:
  一、完善信号灯:东口安装行人信号灯、路中安装临时信号灯、北口安装车行信号灯。
  二、该路口较大,在路中间设置了2个行人暂歇的安全岛,这2个位于南口、西口的安全岛,必须使用护栏围起来或者使用反光立柱进行围挡。
  三、该路口东口提前右转的车道取消,将原来的1条直行车道改为右转车道,直行车道由3条缩为2条,在右转车道与非机动车道之间增设机非隔离栏杆,提高安全性。
  四、东口废弃的人行横道线和机动车停止线需彻底清除,让正在使用的斑马线和机动车停止线更加清晰。
  由于围挡范围较大,在路口呈直角相交的围挡,没有办法围成斜角,让右转车辆转弯更方便。据悉,施工单位将在直角处使用网状材料围挡,两侧都能相互看见,减少安全隐患。
  昨天交警六大队孙大队长表示:目前这4个方面整改后,路口安全隐患会消除一些,但东三环、白龙路的车流量都非常大,围挡施工肯定会造成路口通行效率降低,六大队将安排更多警力,全力保障路口安全畅通,如果出现新问题,还将采用新的交通组织方式,请施工单位和市民理解支持。
  ★相关新闻
  新旧标线同时指路
  司机不知如何走
  滇池路上的地铁5号线站点率先从河尾村站施工,到现在所有站点都已开工,但是交通却出现了和东三环与白龙路交叉口一样的混乱情况。
  在五华体育馆站,滇池书城外的路中间围挡正在进行勘察,但是,围挡占用路中间2个车道,却没有做安全防护,很多车辆都是开到围挡跟前才发现前方不能通行,这才右转。如果后方车辆来不及刹车,很容易撞在一起。
  在广福路站、河尾村站,由于围挡形成弧形,路面上原来的直行标线并没有铲除,又施划新的标线,车辆行驶在路上,很难分辨出正确的车道是哪条,驾驶员都在凭感觉走,很容易发生车辆并道碰撞的情况。
  在南亚站、西贡码头站,没有为非机动车和行人留出空间,只能在机动车道两侧溜边通行,也是一个很大的安全隐患。
  滇池路上地铁5号线的所有站点都已经开工,滇池路早晚高峰都变得非常拥堵,而且,夜间渣土车、水泥罐车在滇池路上比例很大,容易发生交通事故。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 11:55:50 | 显示全部楼层
咋个5号线也整出个白云路...那个站到底是白云路还是白龙路啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 12:29:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 sjdnicholas 于 2017-6-12 14:09 编辑
-edge- 发表于 2017-6-12 11:55
咋个5号线也整出个白云路...那个站到底是白云路还是白龙路啊


临时用名,五号线未正式命名。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 14:59:25 | 显示全部楼层
昆明轨道交通五号线土建3标穿金路站地下连续墙顺利通过首件验收

6月9日,昆明轨道交通五号线土建3标穿金路站地下连续墙顺利通过首件验收。

本次验收部位为穿金路站S10-46幅地下连续墙,该幅段地连墙呈“一”字型,幅宽6m,墙厚1m,槽深44.923m,槽段间采用H型钢板接头连接,成槽方式采用成槽机抓挖。

此次穿金路站地下连续墙首件验收严格依据昆明轨道交通有限公司文件《关于进一步加强昆明地铁工程首件验收的通知》和《昆明轨道交通建设运营有限公司首件验收管理规定》的要求进行,并特邀昆明市质量安全监督管理总站、昆明轨道交通五号线投资管理有限公司以及昆明轨道交通五号线建设运营有限公司、中铁华铁工程设计集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、第三方监测、检测、测量单位等参建、评审单位人员组成联合验收组参加了评审会议并到施工现场进行了验收工作。
会议于上午9点在昆明轨道交通五号线土建3标项目部正式召开,验收组人员在听取了各与会单位的工作汇报、查阅了相关验收资料后,到施工现场查看了槽段成槽、钢筋笼加工及安装、槽段尺寸、留存渣样等施工情况,并与勘察、设计资料进行详细比较。最终,验收组人员一致认为地下连续墙工程质量满足设计及相关规范标准,首件验收过程符合要求,同意通过穿金路站地下连续墙的首件验收。

穿金路站为昆明市轨道交通5号线的第4座车站,车站全长290m,宽20.1m,主体围护结构共有112幅地连墙。此次首件验收的通过,标志着地连墙将进入大规模施工阶段,项目部将总结此次评审会的宝贵意见,严格控制施工质量,力争安全、高效、优质地推进后续施工,确保工程进度。