发表于 2023-4-5 14:30:08
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 Mike2016 于 2023-4-5 14:36 编辑
haczcbh 发表于 2023-4-5 10:50
五星级酒店zhongyang空调用的不是风管进房间的,而是制冷制热的水管进房间的,房间是装的风机盘管空调 ...
金陵饭店标准层高差不多只有2.9米,即使安装风机盘送风的ZY空调,20厘米通风道还是太窄了,我觉得至少得需要30厘米通风道。按金陵饭店吊顶后净高不小于2.4米,装风机盘送风的ZY空调,至少需要2.4米净高+0.3米通风道+0.2米楼板=2.9米层高,2.9米差不多触底了。现在新建的五星级酒店对通风要求较高,得装风管送风的ZY空调,而且新建的五星级酒店吊顶后净高不宜小于2.7米,层高至少=2.7米净高+0.8米通风道+0.2米楼板=3.7米层高,幸亏金陵饭店建的早,若现在建这层高应该通不过审批 |
|