发表于 2017-3-2 10:42:34
|
显示全部楼层
本帖最后由 nyride 于 2017-3-2 10:52 编辑
SG-9标:
1、原则同意四方坪站增设始发场地增加一台盾构机的工筹方案,要求中铁二十五局2017年3月10日前进场开始始发场地建设,4月15日前开始四方坪站至丝茅冲站区间盾构掘进
SG-10标:
1、要求中铁十四局2017年4月底前完成四方坪站北端30米主体结构,保证盾构吊出条件。同时3月初完成四方坪站南段顶板回填恢复工作,并提供中铁二十五局盾构施工建场条件,3月底完成1号风亭的建设工作.
2、要求沙坪公司2017年6月15日前提供丝茅冲站南端盾构机下井条件,2017年7月15日前完成丝茅冲站全部底板,提供盾构过站条件。
3、关于丝茅冲站德雅路口盖板设置方案问题,由设计院进行核算在保证通行要求的前提下,尽量减少临时钢立柱对主体土方开挖的影响,并于2月23日前上报建设公司确定。
SG-14 标:
1、原则上同意14标星沙站增加一台盾构机的工筹方案,要求中铁二十五局3月底前落实盾构机的来源工作,并立即开始星沙站的始发建场工作,确保2017年5月1日前开始盾构掘进工作.
2、要求中铁二十五局加强区间凤井及暗挖区间的资源配置工作,确保2017年5月30日前完成暗挖区间施工,2017年7月30日前完成区间风井施工。
3、关于月湖公园北站盾构机吊出的问题,要求中铁二十五局2017年2月21日前将吊出方案上报建设公司研究讨论。
全线工作:
要求三号线建设公司2月25日前将全线管片生产计划进行梳理汇总,报建设管理部组织协调。 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|