发表于 2010-6-24 11:30:21
|
显示全部楼层
广州维多利广场结构设计
工程概况
本工程地面以上分为A塔楼和B塔楼。A塔楼共57层,总高度222.2m,平面最大尺寸36m×72m,其中主楼平面尺寸36m×36m。B塔楼共39层,总高度149.6m,平面最大尺寸62m×39m,其中主楼平面尺寸32m×32m。A塔楼和B塔楼七层以上均为写字楼,层高分别为3.7m(A塔)及3.6m(B塔),首层至六层裙房层高为4.0~4.5米,作商业、餐饮用途,在A、B塔楼间设置防震缝分开,缝净宽150mm。
本工程±0.000标高相当于12.800米,地面以下设四层地下室(局部含一个夹层)。夹层为自行车库,地下为商场、车库,地下四层兼作六级人防地下室。地下一层层高5.5米,地下二、三层层高3.3米,地下四层层高3.4米,地下室底板面标高-15.500米。
A、B塔楼在八层以上均采用钢筋混凝土筒中筒结构体系,利用电梯井道、楼梯间部位形成落地剪力墙核心筒作为内筒,外筒则由4.5m柱距(A塔)及4.0m柱距(B塔)的密柱深梁型框架所围成,平面的四角按45º斜削,并布置了带洞口的八字型角墙。A塔楼主楼平面尺寸36m×36m,内筒尺寸16m×16m;B 塔楼平面尺寸32m×32m,内筒尺寸14m×14m,内外筒间的楼盖采用钢筋混凝土楼盖,梁高分别为550mm(A塔)和450mm(B 塔)。
A、B塔楼均在第七层设置结构转换层,利用钢骨混凝土转换桁架将上部外筒密柱及角墙转换成大跨度柱网,框支柱采用抗震性能良好的钢管混凝土柱,柱面积比采用普通钢筋混凝土柱减少50%以上,节省了使用空间,同时避免了在结构上形成抗震性能极差的超短柱,提高了结构的抗震性能。
为缩减层高,减小基坑开挖深度,地下室底板采用带抗拔锚杆的钢筋混凝土平板结构,板厚700mm;地下三层~地下一层楼面采用无粘结预应力平板结构,板厚分别为300mm和200mm;首层楼面采用梁板结构,局部采用无粘结预应力梁板结构,板厚不小于180mm。结构在地面以下不设缝,通过设置后浇带减小温度和收缩应力。
本工程设计使用年限为50年,结构安全等级二级,抗震设防烈度为7度。
本工程A、B塔楼分别为57层和39层的超高层建筑,根据上部结构计算结果,地下四层处单柱最大轴力标准值分别约为76000KN和38000KN,荷载较大,同时,结合地下室抗浮的要求,拟采用人工挖孔桩基础。桩身混凝土强度等级C30。
本工程采用容重<11kN/m3的轻质墙体作为非承重的分户、分室、厨厕隔墙,控制及减轻建筑物总自重,并由此控制各层楼板和构件钢筋含量。
本工程用高强度的钢筋(HRB400)代替强度较低的钢筋(HRB335),通过采用较高的钢筋强度设计值,可减少钢筋用量,以达到降低工程造价的目的。此外,通过合理选择构造钢筋,在设计中统一结构技术措施,严格控制构造钢筋用量。 |
|