交底内容 1. 工程概况
贵阳花果园项目双子塔工程,为贵阳宏益房地产开发有限公司投资兴建,位于贵阳市南 明区,花果园项目中部彭家湾地段,贵黄公路、川黔铁路和贵广高铁以北,花溪大道西侧。 贵阳花果园项目双子塔工程 (以下简称双子塔),由2栋结构高度300米及106米高的天线 组成,总建筑高度为406米,地上65层,地下5层,主要功能为办公和酒店。工程采用筒中筒 结构, 内筒由钢筋混凝土墙体组成, 外筒主要为混凝土框架, 外框筒由矩形钢筋混凝土柱 (部 分为混凝土叠合柱)和周边钢筋混凝土环梁组成。裙房与塔楼相连,地上6层,地下5层。 东塔桩基础为钻(冲)孔桩基础(外框)+人工挖孔桩基础(内框)组成。因为底板及以 上结构等图纸均没有提供,考虑到桩基础施工的需要和现场的实际情况,拟为东塔桩基础施 工阶段安装一台塔吊,以供东塔桩基础施工时垂直和水平运输需要。
2. 工程地质情况 2.1.地层岩性
(1) 土层:主要为素填土。 (2) 基岩:勘察场地在钻探揭露深度范围内分布的岩层主要有龙潭系上统龙潭组(Plt) 薄~中厚层泥岩、薄层炭质页岩夹煤线、薄至中厚层钙质泥岩以及中厚层石灰岩等,场区范 围内岩体差异风化显著,隐节理发育,从可钻性和钻孔壁稳定性上分析,场地内岩体质量由 东至西逐渐变好。
2.2. 岩石物理力学性质指标
由于拟建场区上部岩层岩体破碎, 未能采集到符合试验要求的岩芯样, 为了确定双子塔 拟建范围内泥岩和炭质页岩的地基承载力及变形参数,在塔楼范围内选取出露地段,各进行3 个点的载荷试验,试验报告详见附件《双子塔楼岩土工程勘察岩基载荷试验报告》,试验成 果如下:
4.1.塔吊选型
塔吊选型要考虑到现场实际情况、方便后期塔楼塔吊的安装、桩基础施工的需要等等方 面, 综合考虑下,选用TC7052塔吊是比较合适的,对于东塔大部分桩的钢筋笼都可以吊起, 少部分的钢筋笼(P1-1/P2-2)用吊车(50吨)进行吊装。该塔吊的设想是安装至240m的最高高度,然后利用该塔吊安装一台内爬式的动臂塔吊(预计为STL720),该动臂塔吊可以将天线的构件吊至指定位置。
|
本帖子中包含更多资源