发表于 2019-8-16 22:09:12
|
|阅读模式
融侨天域(柴林头村城中村改造K4地块及扩大A地块7#楼) 武汉融侨置业有限公司 1、未取得施工许可证,擅自组织施工。
2、未经超限审查、施工图审查,擅自组织施工。
3、施工图设计文件存在的问题:
3. 1施工图设计未落实部分经超限审查确认的抗震加强措施:核心筒剪力墙在C、F轴处角部洞口和2、6轴中间洞口两侧的边缘构件全楼设置为约束边缘构件(其中C、F轴处角部洞口两侧的边缘构件抗震构造措施提高一级);大屋面以下三层剪力墙竖向及水平分布筋的最小配筋率取0.30%。
3.2塔楼外框架柱在负一层至主塔楼地下室顶板标高范围内,抗震等级未提高一级,不符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.4.4条第2款的规定,且与该超限高层建筑工程设计咨询会专家组意见第3条的回复不一致。
3.3未见罕遇地震下,弹塑性动力时程分析的有关计算书,应予补充,并采取相应措施。
3.4计算书个别楼层层高与图纸不符,设计单位应复核。
3.5.208.50m标高构架层结构布置与该工程规划单体报建施工图不一致,原构架结构设计为承重结构。
消息来源
http://zjt.hubei.gov.cn/gk/zcfg/ywwj/wjtz/164708.htm
湖北省住建厅官方通报 |
|