发表于 2013-6-17 10:47:01
|
显示全部楼层
供水管道:开挖3段电焊增援
从忙碌开始到天亮,东西两侧综合管沟和中间燃气共3趟管沟基本挖掘完毕。挖掘西侧综合管沟时,靠近地表3层遇到近百根通信线缆阻碍,在通信巡线员的定位协调下,采取人工挖掘挺进。
供水部门在3个地段开挖,破路挖出旧管沟,用水泵将存水抽干。废弃管道切割与仍使用的旧管网分离,被焊上堵头;另一处挖管沟作业面过于狭窄,挖掘机伸到管道底部施展不开,靠人工挖土用桶提运;管道对接地段则采取大面积开挖。新管道从旧管道上方跨过,在交叉位置各切出一个大口子,用弯头焊接实现管网互通对接。
到15日21时许,堵头和弯头还没安装就位,供水部门临时调遣技术好的电焊工向现场增援。子夜时分,一名昼夜劳累的工人躺在地上一闭眼便睡着了。直到16日3时许,8名焊接工人争分夺秒,终于完成管道对接。
燃气管道:电缆沟挡道工期紧
从14日深夜开始,煤气公司安装部门就开始划线挖路。挖掘机凌晨开出南北走向的管沟,意外在地下规定深度遭遇东西走向高压电缆管沟阻碍。这就得在现有燃气管道上加装弯头,抬高管道位置跨过高压电缆管沟,让对接管道通过路口。“现场需要先切割多余管道,腾出空间加装弯头。为此,工程量比计划要多焊4道缝,工时至少增加6小时。”工人师傅连午饭都顾不上吃。
白天酷热难耐,暴晒在阳光下,当天最高气温达33℃。在管沟内切割电焊作业汗流浃背,炽热火焰烤得周围有近50℃,工人师傅担心被火花溅伤,丝毫不能挽袖裸露胳膊,衣裤把身体捂得严实。蹲在管沟上方的工友手持遮阳伞给管沟送阴凉。管沟送阴凉。仍在运行的燃气管网内充满天然气,与切焊管道高温处距离不到半米,靠法兰盘临时阻隔。工期紧不能停,两名焊工轮流作业,旁边有专人提水给炽热的管壁降温。直到15日傍晚,额外增加的管道弯头焊接处理完毕,燃气管道终于铺入管沟。
16日1时许,燃气管道跨过路口完成土方回填,西侧综合管沟回填土方收尾。忙了一昼夜的管道工人陆续撤离,工地外的铺路工人开着压路机等在一旁,卡车拉着滚烫的沥青准备进场。原计划回填土方夯实暂时通行,考虑到土路易扬尘,改为铺沥青路面。从14日22时30分至16日10时30分,该工程共用时36个小时。 |
|