建筑设计概况
工程名称:上海市长宁来福士广场总承包工程。
工程地址:上海市长宁区长宁路的中山公园区域内,在三泾南住宅小区以北,中山公寓以东,长宁路以南,凯旋路以西。
基地面积:约60845㎡,建筑面积:约368614㎡。
典型设计如下:
部位 高度/深度 层数 层高 结构形式 用途
东侧: 地下室 18.7m 地下4层 4m、6m 钢筋混凝土剪力墙、框架(部分劲性柱)结构 自行车库及设备用房、商场
裙楼 约54m 8层 6.05m、5.25m等 1-7层为框架/钢管混凝土叠合柱,8层以上为钢结构 商业/餐饮用房
T1塔楼 约188m 41层 4.2m 内筒外框架柱结构,30层以下外框柱为劲性柱 办公楼
T2塔楼 约128m 27层 4.1m 内筒外框架柱结构,裙房高度内的外框柱为劲性柱 办公楼
西侧: 地下室 11.2m 地下2层 4m、6m 钢筋混凝土剪力墙、框架(部分劲性柱)结构 自行车库及设备用房、商场
裙楼 约24m 4层 6.05m、5.25m 框架结构 商业/餐饮用房
T3塔楼 约99m 20层 4.15m 内筒外框架柱结构,裙房高度内的外框柱为劲性柱 办公楼
主体结构设计使用年限为50年;抗震设防烈度7度;结构形式为框架剪力墙。
地下建筑防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级P8;地下建筑耐火等级为一级;地下汽车库防火分类I类。
本工程地下建筑防水等级为一级,主体结构外墙地铁保护区域设防措施为防水混凝土+膨润土防水材料,非地铁保护区域为防水混凝土+水泥基渗透结晶型防水涂料;种植顶板为防水混凝土+耐根穿刺防水卷材层;底板为卵石疏水层排水系统。本工程地下室民防工程建筑面积17612㎡,设置7个防护单元(其中5个二等人员掩蔽部,2个战备物资库),防护等级为核六级、常六级,战时用途为二等人员掩蔽部,战备物资库,平时用途为汽车库。
塔楼T1地上41层,平面尺寸60×40m,建筑高度188m;塔楼T2地上27层,平面尺寸53.2×30m,建筑高度128m;塔楼T3地上20层,平面尺寸47.5×36.5m,建筑高度99m。
工程环境保护要求:按照上海市《地基基础设计规范》,本工程护等级定为一级 (地面最大沉降量≤0.15%H,围护墙最大水平位移≤0.18%H),地铁设施最大沉降及水平位移 ≤10mm。
安全管理目标:施工期间,我单位将按上海市人民政府最新发布的《建设安全文明施工标准化工地管理办法》及国务院第393号令发布的《建设工程安全管理条列》中的要求,确保工地现场的管理达到文明工地标准。
质量目标:本工程施工质量等级“合格”,优质工程,达到上海市优质结构标准,争创“白玉兰奖”。
建设单位: 上海东方海外凯旋房地产开发有限公司
勘察单位: 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
设计单位: 巴马丹拿国际公司
咨询设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司
围护设计单位:上海市隧道工程轨道交通设计研究院
围护施工单位:
总承包施工单位:
监理单位:
|