发表于 2015-12-4 10:22:05
|
显示全部楼层
回复 明天
那气窗是消息避难层的排烟窗,是必须要有的……
WYL2830 发表于 2015-12-4 08:25 
1、避难层不需要另外开小窗。避难层幕墙需要直接漏空(比如广金)或者做防水百叶。等于避难层是直接对外敞开的。
2、标准层开窗,(1)是为了换气让新风进来更方便,(2)为了消防上需要开窗面积达到一定比例来达到自然排烟的效果。
先说新风换气,为了立面的平整其实是可以装个幕墙通风器的,立面上就是在幕墙上会有一条水平缝基本看不出来(比如龙光广金)。上到300米这个级别的建筑,顶上风压非常大,就算有开窗,室内室外气压不是一个级别的时候要推开也不是件容易的事。
再说防排烟,防排烟的方式有两种一种就是开窗自然排,还有不能开窗的情况下就是机械排烟,需要在建筑内部增加几个垂直的管井。而且按照现在南宁的新地标,上悬窗基本就不可能满足消防排烟的要求。所以2015以后的新楼,如果是采用上悬窗的建筑,全都是机械排烟,不然消防绝对通不过。
开窗真的是一个省钱的好途径,省了通风器,省了机械排烟那些管道设备。 |