楼主 |
发表于 2026-2-25 16:14:05
|
显示全部楼层
本帖最后由 T时间333 于 2026-2-25 16:20 编辑
陕建鹿城广场项目部
2026年2月11日
近日由陕建集团承建的温州鹿城广场四期地块建设项目5#ZSL750核心筒外挂式塔机圆满完成使命于2026年02月07日正式开始拆除2026年02月10日顺利完成拆除任务
在温州市鹿城广场四期地块超高层项目中,5#ZSL750塔机作为核心筒外挂式动臂塔机,其拆除作业具有作业高度超400米、构件重量大、高空环境复杂等特点,本次拆除采用4#ZSL750塔机作为拆除设备,严格遵循 "安全第一、流程可控、防护到位"原则,并对拆除过程中存在的高空坠落、塔吊倾覆等风险进行了详细评估,制定了切实可行的预控措施,确保拆除工作万无一失。
01
拆除前准备
2月6日,由项目负责人带队完成4#、5#ZSL750塔机性能校验,复核两台塔机中心间距的吊装半径,确认满足拆除需求。同时,清理临时堆放场地,划定地面安全警戒区。2月7日上午,项目管理人员进行高风险作业现场交底,明确各作业人员、监护人员的职责及注意事项,确保防护措施落实到位,随后拆除工作正式展开。
塔吊拆除前交底
02
分步拆除工艺流程
拆除吊钩与钢丝绳:将吊钩下放至地面拆除,收回起升钢丝绳并拉设临时保险绳,松开变幅钢丝绳后拆除回收,确保保险绳完全受力。
分段拆除配重块:先拆除2块配重,保持塔机平衡,剩余2块待吊臂拆除后下放。
吊臂拆解:吊臂总重14.23t,采取整体拆除方式,通过预设吊点平稳下放至塔楼屋面临时堆场,与建筑立面保持≥2m安全距离,防止碰撞外架及防护等设施。
拆除A塔:A塔总重7.8t,采用双吊点吊装拆除,下放时重点把控底部尺寸,避免与结构干涉。
拆除卷扬机:变幅卷扬、主吊卷扬直接吊装下放,全程控制吊装平衡,利用4#ZSL750塔机完成作业。
拆解上部结构:依次拆除平衡臂、回转上座、驾驶室、回转下座,每步均需要吊点校验。
拆除标准节与加强节:
分批次拆除8节标准节(4.32t/节)、3节加强节(5.54t/节),控制单节吊装重量,避免结构受力不均。
拆除支撑系统:先松开C型框顶块,分片拆除最上面一道支撑大梁与C型框,再拆除剩余加强节、标准节及顶升节(12.4t),最后拆除第二道支撑系统。
03
关键注意事项
人员与资质管控人员与资质管控司索指挥分设专人,焊工、塔机司机等特种作业人员持证率100%,实行实名制带班管理,作业前开展专项安全技术交底。高空作业人员必须系双钩安全带,工具放入专用工具袋,严禁酒后或带病作业。
设备与吊具保障4#ZSL750塔机作业前需检查力矩限制器、风速仪等安全装置,钢丝绳、卸扣每日检查(安全系数≥8倍)。吊臂分段拆除前安装临时保险绳,用手拉葫芦锁紧吊臂横腹杆,防止销轴脱离时突然晃动。
人员与资质管控环境与气象要求作业仅在白天进行,风力>4级、雨天、大雾或夜间严禁作业,现场配备便携式风速仪实时监测。构件下放过程中安排专人跟踪反馈,地面警戒区设专人值守,禁止无关人员进入,确保吊物摆动范围内无障碍物。
安全与应急防护屋面作业区域临边设置防护栏杆与安全警示标识,焊接作业搭设专用平台并设防护网,焊缝经100%探伤检测。建立应急小组,配备急救箱、担架等物资,明确高空坠落、塔机倾翻等突发情况处置流程,应急电话24小时畅通,突发大风时将吊臂顺风向45°停摆并打开回转刹车。
通过科学部署、精细操作,5#ZSL750塔机从精准吊装到顺利拆解,全程以规范流程和严苛标准筑牢安全防线,确保每一个环节可控可追溯,为后续ZSL380屋面吊安装及4#塔机拆除奠定了坚实基础,也为超高层建筑塔机拆除提供了可借鉴的实践经验!
素材来源:陕建温州鹿城广场项目排版编辑:张  飞、秦强毅校核审核:项目部综合办公室 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
|