沃尔玛山姆会员店选址标准
1. 城市定位策略:
主要定位于一、二线城市
2.商圈范围:
20分钟车程内(7公里)拥有62万以上人口,平均家庭年收入20万元
3. 面积:
约20000平方米;( Total box 18,649平方米 )
4.层数:
一层整层:158×105米。
二层:一层102×75米,占总面积40%,及二层157×75米,占总面积60%;或者二层同样面积:133X75米。
5.  楼面等效活荷载:
仓库、卸货区:板取值30.0KN/m2。梁取值20.0 KN/m2;
其他区域:板取值30.0KN/m2。梁取值20.0 KN/m2;
以上楼面等效活荷载取值在结构设计时需梁板区别考虑。板的荷载取值仅作为板设计配筋取用;主次梁、柱、基础以及结构整体计算应按梁的等效楼面荷载考虑,且梁的设计荷载取值基本不再进行活载折减。
楼面恒荷载取值需包括12cm厚耐磨混凝土荷载,1 KN/m2设备管线荷载、杂货区降板回填荷载、墙体集中荷载等。
考虑叉车的移动荷载,叉车荷载自重加负重为5000kg。
6.  层高:9米;
7.  柱距:标准柱距两层是9X12米,一层是10X12米;
8.  卸货区:
首层位置,约1000平方米;货梯载重量:5吨;
场地面积和净高应能满足二辆40英尺货柜车(17米长X4.8米高,回车半径15米,载货总重40吨)及八辆普通卡车(3.6米高)行驶、回车、停泊及同时卸货的要求。
在卸货区附近提供约1000平方米硬质铺地广场供乙方临时堆货使用,广场上设置三条40英尺冷冻货柜(12.2米长X2.5米宽x2.6米高,载货总重30.4吨)停放位。从室内卸货区到冷冻货柜停放位预埋两根DN100的钢管,以供电源电缆敷设。
9.  电源:
来自不同变电站的双回路电源;
10.  停车场:
1500个专用停车位;
11. 建筑净高:
甲方应对包括乙方管线在内的各专业管线进行有效综合,保证所有管线 (含支架)的底标高不应低于7.0m。
12. 用电量:4800 KW左右。
13. 用水量:日用水350吨左右。
|
|