3. 材料
3.1 混凝土
结构构件所选用之混凝土将不低于C30,按GB50010-2002 材料参数如下:
标准值
(MPa)
设计值
(MPa)
强度种类
fck ftk fc ft
弹性模量
Ec (MPa)
C30 20.1 2.01 14.3 1.43 3.00 x 104
C35 23.4 2.20 16.7 1.57 3.15 x 104
C40 26.8 2.39 19.1 1.71 3.25 x 104
C45 29.6 2.51 21.1 1.80 3.35 x 104
C50 32.4 2.64 23.1 1.89 3.45 x 104
C60 38.5 2.85 27.5 2.04 3.60 x 104
C70 44.5 2.99 31.8 2.14 3.70 x 104
C80 50.2 3.11 35.9 2.22 3.80 x 104
3.2 钢筋
钢筋材料应符合中国规定GB50010-2002。
钢筋种类 符号 直径
(mm)
标准值,fyk
(MPa)
设计值,fy,fy’
(MPa) 弹性模量,Es(MPa)
HPB235 φ 8~20 235 210/ 210 2.1x105
HRB335 φ 6~50 335 300/ 300 2.0x105
HRB400 6~50 400 360/ 360 2.0x105
注:常用钢筋直径为6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 及32 (36, 40 及50mm 需预定)。
混凝土保护层最小厚度(mm)
一类环境 二a 类环境 (迎水面)
钢筋 板、墙 梁 柱 基础、地下室外墙、顶板
纵向受力 15 25 30 ≥ 50*
箍筋、分布筋及构造筋 10 15 15 ≥ 50*
* 保护层厚大于40mm,应加上细直径钢筋网片。 |